Нужен совет по экранированию силовых кабелей
Михаил Горобченко  email   
29.10.16 07:59
[     ]
  Список  Развернуть  Подписаться 
Здравствуйте! Прошу помочь советом. На студии звукозаписи, при записи инструментов, таких как электро гитара, бас, слышен очень сильный фон. При поиске проблемы выяснили, что на этаж ниже, под помещением студии проходит ветка из силовых проводов и заходит в здание. Помогите советом, как эти провода экранировать и вобще возможно ли это? Примерно десять проводов, диаметром около 4см каждый.
Заранее благодарю за помощь!
Ссылка на фотографии:
https://... 



  Тема Автор Дата
*  Нужен совет по экранированию силовых кабелей Михаил Горобченко 29.10.16 07:59
  Re: Нужен совет по экранированию силовых кабелей Петрович 29.10.16 09:50
  Re: Нужен совет по экранированию силовых кабелей Михаил Горобченко 29.10.16 10:16
  Re: Нужен совет по экранированию силовых кабелей Петрович 29.10.16 19:48
  Re: Нужен совет по экранированию силовых кабелей Михаил Горобченко 30.10.16 12:47
  Re: Нужен совет по экранированию силовых кабелей Алексей Данилов 30.10.16 20:16
  Re: Нужен совет по экранированию силовых кабелей Alepeus 31.10.16 10:35
  Re: Нужен совет по экранированию силовых кабелей studiofile 30.10.16 18:00
  Re: Нужен совет по экранированию силовых кабелей Михаил Горобченко 30.10.16 18:50
  Re: Нужен совет по экранированию силовых кабелей Константиныч 31.10.16 04:23
  Re: Нужен совет по экранированию силовых кабелей Alepeus 31.10.16 10:36
  Re: Нужен совет по экранированию силовых кабелей Петрович 31.10.16 12:18